8月份
全省各地消防监督人员
在消防安全大检查中
发现了不少火灾隐患
现予以曝光
请相关单位及时整改
兰州
单位名称:
甘肃赣商投资有限公司(万寿宫)
所属行业:
公共建筑
隐患内容:
1.管道井未进行防火封堵,未设置丙级防火门;
2.地下车库防火卷帘封堵不严;
3.地下一层防火分区的实体墙有破损,封堵不严;
4.消控室、水泵房、水箱间未设置应急照明;
5.防烟楼梯间前室送风口设置不符合要求;
6.消控室消防电话系统未保持完好有效;
7.火灾自动报警系统故障;
8.消控室不能远程启动消火栓泵、喷淋泵;
9.高位水箱间稳压泵控制柜处于手动状态且水箱间防火门损坏;
10.屋顶水箱间试验消火栓压力为零;气压罐压力不符合标准;
11.水泵房控制柜无法启动喷淋泵、消火栓泵;
12.配电室气体灭火系统停用;
13.部分疏散指示标志未保持完好有效;
14.防烟楼梯间前室被占用,设置消毒间及布草间;
15.地下车库部分防火卷帘不能联动;
16.屋顶违章搭建彩钢板房;
17.一类高层住宅建筑未设置环形消防车通道及回车场。
责任部门:
兰州市七里河区消防救援大队
整改时限:
年12月31日前
嘉峪关
单位名称:
赵和顺大院
所属行业:
生产经营性自建房
隐患内容:
1、使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建临时房屋;
2、电气线路敷设不符合消防技术标准;
3、在租住区使用液化石油气罐、大功率电磁炉做饭、炉渣乱堆乱放;
4、电动自行车室内充电;
5、未设置市政消火栓、独立的消防供水等设施。
责任部门:
嘉峪关市文旅局
整改时限:
年9月30日前
金昌
单位名称:
金昌超级派对娱乐有限责任公司
所属行业:
餐饮娱乐
隐患内容:
1、未设置火灾自动报警系统;
2、未设置疏散指示标志;
3、无消防安全管理制度及灭火与应急疏散预案;
4、无员工消防安全培训和演练记录。
责任部门:
金昌市消防救援支队
整改时限:
年9月30日前
白银
单位名称:
平川区利民市场
所属行业:
商场市场
隐患内容:
1.商户整体采用泡沫夹芯彩钢板搭建;
2.部分商户未配备灭火器;
3.部分商户存在电气线路私拉乱接及未穿管现象;
4.消防车通道停放大量电动车辆。
责任部门:
平川区市场监督管理局
整改时限:
年9月30日前
天水
单位名称:
秦州区都市花园小区
所属行业:
住宅小区
隐患内容:
1.商业部分地下一层及二层防火卷帘损坏且超过总数50%;
2.建筑内部分人员密集场所,外窗被广告牌遮挡,无消防救援窗;
3.室内消火栓系统无压力,住宅部分室内消火栓均无卡口,无法使用;
4.火灾自动报警系统不能正常运行,消防控制室无人值班;
5.排烟系统不能正常联动使用;
6.消防泵配电柜故障,处于关停状态无法正常使用;
7.北侧消防车通道安装铁质固定栏杆,无法通行。
责任部门:
秦州区商务局、秦州区住房和城乡建设局、秦州区住房事务服务中心、秦州区消防救援大队
整改时限:
年11月30日前
酒泉
单位名称:
肃北县党城湾镇农贸市场
所属行业:
商场市场
隐患内容:
1、东侧线路敷设不符合要求;
2、二楼疏散通道内堆放杂物;
3、二楼消火栓无水;
4、东侧电动自行车停放区域占用消防车通道。
责任部门:
肃北县住建局
整改时限:
年9月15日前
张掖
单位名称:
临泽县鼎盛宾馆
所属行业:
宾馆饭店
隐患内容:
1.室内消火栓系统不能正常使用,未保持完好有效;
2.疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的50%;
3.火灾自动报警系统不能正常运行,未保持完好有效;
4.自动喷水灭火系统不能正常运行。
责任部门:
临泽县工信和商务局
整改时限:
年10月15日前
武威
单位名称:
武威市聚兴物流有限责任公司钢化玻璃厂
所属行业:
宾馆饭店
隐患内容:
1.厂区中控车间消火栓管网无水;
2.中控车间内电气线路私拉乱接,未进行穿管保护;
3.厂区未设置消防水池;
4.空压机房使用简易单板搭建;
5.钢化车间消火栓压力不足;
6.厂区办公区域使用聚燃脂泡沫板搭建;
7.中控、钢化车间货物随意堆放,占用疏散通道且安全疏散指示标志损坏。
责任部门:
凉州区市场监督管理局
凉州区消防救援大队
整改时限:
年10月31日前
定西
单位名称:
岷县第一中学周边出租屋
所属行业:
租住性自建房
隐患内容:
1.部分建筑使用聚氨酯易燃可燃夹芯材料搭建;
2.配电线路直接敷设在泡沫夹芯板材表面,未采取穿金属等防火保护措施;
3.未配置灭火器等消防器材;
4.管理和使用人员消防安全意识淡薄。
责任部门:
岷阳镇镇政府
岷县住建局
整改时限:
年11月30日前
陇南
单位名称:
陇南明珠大酒店管理有限公司
所属行业:
宾馆饭店
隐患内容:
1.一、二层均拆除防火门,未进行防火分隔。防火门无顺序器,常闭式防火门常开;
2.东侧疏散通道无法直通室外;
3.消防联动控制设备故障、启泵按钮置于手动位置,测试感烟探测器和手报按钮,系统无信号反馈,无声光报警系统。消防控制室内值班人员仅有两人持证上岗,消防控制室内堆放杂物,耐火等级达不到规范要求;
4.该建筑无消防水池,消防泵和喷淋泵合用。室内消火栓管径不足、压力不足。无湿式报警阀,测试各楼层末端试水压力均为零;
5.电器线路敷设不符合消防技术规范;
6.顶楼违规搭建彩钢板房。
责任部门:
陇南市武都区文旅局
整改时限:
年10月30日前
平凉
单位名称:
庄浪县魏记炒菜馆
所属行业:
餐饮
隐患内容:
1.应急照明灯、疏散指示标识配置数量不足;
2.消火栓箱、喷头、火灾探测器未保持完好有效;
3.占用第二安全出口作包厢使用;
4.电器线路敷设不符合消防技术标准;
5.无消防安全制度及管理规定。
责任部门:
庄浪县商务局
整改时限:
年9月15日前
庆阳
单位名称:
庆阳恒美置业有限公司(庆阳恒美奥运康城)
所属行业:
住宅小区
隐患内容:
1.室内消火栓系统无法正常使用;
2.火灾自动报警系统无法正常使用;
3.消防控制室无人值班,现有持证上岗人数不符合GB的规定。
责任部门:
庆阳市西峰区住建局
整改时限:
年11月15日前
临夏
单位名称:
和政县鸿瑞佳苑住宅小区
所属行业:
住宅小区
隐患内容:
1.抽查应急照明灯、疏散指示标志损坏率高;
2.消防控制室值班操作人员未持证上岗;
3.火灾自动报警系统无法正常使用;
4.消防水泵无法联动控制启动;
5.室内消火栓系统无水、无压力,无法正常使用。
责任部门:
和政县住建局
整改时限:
年9月30日前
甘南
单位名称:
迭部县天然食品有限责任公司
所属行业:
食品加工
隐患内容:
1.未按规定设置室内消火栓标志;
2.未按规定设置疏散指示标识、应急照明灯;
3.展览厅屋顶采用彩钢夹芯泡沫板搭建。
责任部门:
迭部县市场监督管理局
整改时限:
年11月30日前
兰州新区
单位名称:
兰州新区万象酒店管理有限公司
所属行业:
餐饮
隐患内容:
1.后厨与疏散楼梯间、宴会厅连通处未设置防火门;
2.东、西两侧楼梯间地下部分与地上部分未设置防火门;
3.消防安全规章制度不完善;
4.员工对场所基本情况、消防器材使用掌握不熟系。
责任部门:
兰州新区市场监督管理局
兰州新区消防救援支队
整改时限:
年9月20日前
监制
达德文校审
贺启军
编辑
王姝晴
甘肃消防全媒体中心发布
欢迎文章、图片、视频投稿投稿邮箱:gsxfxcc
qq.